我做了一台WNS20-1.25-Q的蒸汽锅炉,用于山西焦化厂生产用.

用户反应锅炉压力一升到0.8MPA就低水位报警停炉.

锅炉给水系统如下:
正常使用连续给水为DN32的管道,
备用给水为位式给水,DN65管道.
配套格兰富给水泵,流量32立米;
除氧器为高位热力除氧. 给水温度设计105度,实际上是70-105度.

问是给水问题还是用户蒸汽量超负荷的原因?



1199768680390.jpg

  • xuehong11
    xuehong11 沙发
    查一下给水泵的扬程,如果给水管的压力小于锅炉的工作压力,就会出现锅炉无法进水的现象,出现低水位报警也就无法避免。