土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震周期折减问题,那位前辈帮忙解决!!

抗震周期折减问题,那位前辈帮忙解决!!

发布于:2005-01-12 21:25:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
周期折减一般与墙长、有无开洞及墙的数量有关。抗震设计手册中有一个表格。但它又提到轻质隔墙与外挂墙体折减0.8~1.0.我想知道容重小于多少为轻质隔墙。那位前辈帮帮忙!!!!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • simondong
    simondong 沙发
    我们做的一般容重在11kN/m3的都算轻质隔墙.
    周期折减不应小,但也不宜偏大,因为偏大的话计算的地震力会比实际情况增大很多,
    造成大的浪费.
    9楼的兄弟说的有误,毕竟轻质隔墙在地震过程中对周期还是有影响的.
    2006-06-23 15:26:23

    回复 举报
    赞同0
  • x.k.k
    x.k.k 板凳
    周期折减越多,地震力越大,应该讲在正常情况下是偏于安全的做法
    2006-04-01 18:51:01