发布于:2008-01-08 11:41:08
来自:建筑结构/PKPM
[复制转发]
一个五层加跃层的异型柱结构,在WPJ上没有超筋 可是在文本里查看却有如下超筋信息,而且听说我院还有其他的同事也是这样的情况
PKPM版本是07年9月的,有单独的异型柱结构的选项
这样的问题怎么解决?
------------------------------------------------
| 第 7 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
| 第 6 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 0.85 |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
| 第 5 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 0.85 |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
| 第 4 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 0.70 |
------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 2 ( 28)Vjx= 471. > FFC=0.24*FC*B*H= 415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 10 ( 29)Vjx= -469. > FFC=0.24*FC*B*H= 415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 21 ( 31)Vjy= -334. > FFC=0.23*FC*H*B= 317.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 22 ( 31)Vjy= -322. > FFC=0.23*FC*H*B= 317.
----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
| 第 3 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 0.70 |
------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 2 ( 28)Vjx= 541. > FFC=0.24*FC*B*H= 415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 10 ( 29)Vjx= -540. > FFC=0.24*FC*B*H= 415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 14 ( 31)Vjx= -424. > FFC=0.24*FC*B*H= 415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 15 ( 30)Vjx= -430. > FFC=0.24*FC*B*H= 415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 16 ( 30)Vjx= 431. > FFC=0.24*FC*B*H= 415.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 21 ( 31)Vjy= -375. > FFC=0.23*FC*H*B= 317.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 22 ( 31)Vjy= -359. > FFC=0.23*FC*H*B= 317.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 23 ( 31)Vjy= -323. > FFC=0.23*FC*H*B= 317.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 24 ( 31)Vjy= -340. > FFC=0.23*FC*H*B= 317.
----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
| 第 2 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 0.65 |
------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 2 ( 28)Vjx= 537. > FFC=0.24*FC*B*H= 499.
----------------------------------------------------------------------------
** 节点域抗剪超限 N-C= 10 ( 29)Vjx= -537. > FFC=0.24*FC*B*H= 499.
----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
| 第 1 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 0.65 |
------------------------------------------------
** ( 1)T= 13. V= 114. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 39 (I= 52, J= 53) ( 1)B*H(mm)= 200* 450
Lb= 0.21 Cover= 25 Nfb= 3 Rcb= 25.0
---------------------------------------------------------------------------
** ( 1)T= 13. V= -70. V/(B*Ho)+T/(0.8*Wt) > 0.25*fc
N-B= 42 (I= 66, J= 67) ( 1)B*H(mm)= 200* 450
Lb= 0.21 Cover= 25 Nfb= 3 Rcb= 25.0
---------------------------------------------------------------------------
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报