土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10kV高压柜KYN28A基础安装问题

10kV高压柜KYN28A基础安装问题

发布于:2008-01-08 11:23:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
KYN28A基础安装,立放的10#槽钢和预埋的角钢之间要留缝隙吗,如图?

1199762598253.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • iask
    iask 沙发
    谢谢两位仁兄!
    3楼,正规的施工土建做到一定阶段后,由电气做预埋和二次灌浆,所以不存在配合不到位的问题。
    我想知道最后完工的结果是要象图上标的那样留缝吗?
    2008-01-11 14:40:11

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    土建经常这样设计,实际是不对的。混凝土应该做到槽钢下面的预埋钢板一样高,等槽钢找平焊牢后,土建再抹面。
    否则做到接近槽钢顶部,槽钢与预埋钢板被混凝土挡住,电焊条都进不去,怎么烧电焊?
    抹面层与槽钢可以不留缝隙。
    2008-01-08 17:54:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电度表和水表转的快的原因

电度表和水表转的非常快的原因是什么?望哪位专家给出解释!在此谢谢!

回帖成功

经验值 +10