土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 这个方案可行吗?
一个500平米的办公区域要求冬天采暖.热源取车间生产线产生的热水,热水集中回到水池,温度50度,流量每小时9T,采用铸铁散热器.办公区域有吊顶,吊顶上有窗户,吊顶下没有.我取每平米100W,负荷是50000W.热水回水取35度.则热水产生的热量为150000.但是实际的效果却不太好.为什么?我选的水泵没有问题.

全部回答(6 )

  • gongguanglong
    测量一下回水温度,如果是35度或低于35度,说明是流量不够;如果是高于35度,说明是散热器面积不够!
    2005-01-13 08:56:13 来自 PC 评论 举报
  • qylx
    供水温度太低了
    2005-01-13 01:09:13 来自 PC 评论 举报