土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑给排水
\
做地暖的住宅楼给水管能走保温板吗?如该怎么做呢
做地暖的住宅楼给水管能走保温板吗?如该怎么做呢
做地暖的住宅楼给水管能走保温板吗?如该怎么做呢
发布于
2005-01-12 17:43:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
hantsheng
能,但保温板最小厚度为25mm。具体做法见地板辐射采暖国标图。
2005-01-12 21:26:12
来自 PC
评论
举报
相关推荐
wjxiao
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
32
回复
66
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑给排水
返回版块
47.26 万条内容 · 1328 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )