土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 集中搅拌混凝土试块不合格的原因

集中搅拌混凝土试块不合格的原因

发布于:2008-01-07 21:03:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
某3万平方米砖混结构住宅小区,现场集中搅拌混凝土,出现连续两个月试块不合格.混凝土标号为C25,普通硅酸盐水泥,缓凝高效减水剂,黄沙石子水没问题.请教是什么原因造成的,如何解决?谢谢!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • amarchy
    amarchy 沙发
    谢谢各位!现在这个问题正在解决之中,有新的请况我会及时通报!望各位给我多出注意!谢谢!
    2008-01-09 22:01:09

    回复 举报
    赞同0
  • yut_75
    yut_75 板凳
    如果回弹合格的话,那么说明混凝土应该没有问题的,也许是制作试块时塌落度过大,个人意见
    2008-01-09 16:34:09

    回复 举报