江苏的同行,消防问题请教。。。。。

发布于:2005-01-12 15:57:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人现在正在江苏无锡的一个项目,屋顶无法设置消防水箱
我准备采用稳高压系统,不知道消防部门可认可
泵房在地下室内,
消火栓及喷淋系统,为主泵+稳压泵+稳压罐,屋顶不用消防水箱了,
请熟悉江苏情况的同胞指点一二,感谢!!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • yonggang
    yonggang 沙发
    那样做理论上可行,但是确实存在气压罐很大的弊端,尽可能的考虑在屋顶设水箱,既然屋顶不好做,那么在某个房间里做一个水箱间也比买大罐划算啊,再有就是考虑能不能借用其他建筑的地方做水箱,或是其他的水箱能否用,消防就是这样,作好了,可能一辈子不用,但是费用节省应该很值得关心
    2005-01-28 11:35:28

    回复 举报
    赞同0
  • neardespring
    neardespring 板凳
    按照规范无论是<建规>还是<高规>,对于有消防要求的非常高压建筑都需要设置高位自流水箱。似乎没有不设置水箱的说法,除非消防部门首肯。但是有些地方(比如上海)对于多层建筑要求相对低点,可以考虑用温压罐来代替,而温压罐也不需要10分钟水量(有效水量有300L和450L的说法)。
    2005-01-28 00:05:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多