土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 短肢剪力墙关于周期比的控制

短肢剪力墙关于周期比的控制

发布于:2008-01-07 16:24:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问各位:
新高规的4.3.5条规定,结构扭转为主的第一周期Tt与平动为主的第一周期T1之比,A级高度高层建筑不应大于0.9;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.850。
关于这一条,在计算书里,这一条我应该在哪里找?
在WZQ.OUT中我似乎没有找到这一项.

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoyull07
    xiaoyull07 沙发
    周期比是控制结构扭转效应的重要指标。它的目的是使抗侧力的构件的平面布置更有效更合理,使结构不至出现过大的扭转。也就是说,周期比不是要求就构足够结实,而是要求结构承载布局合理。《高规》第4.3.5条对结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比的要求给出了规定。如果周期比不满足规范的要求,说明该结构的扭转效应明显,设计人员需要增加结构周边构件的刚度,降低结构中间构件的刚度,以增大结构的整体抗扭刚度。
    设计软件通常不直接给出结构的周期比,需要设计人员根据计算书中周期值自行判定第一扭转(平动)周期。以下介绍实用周期比计算方法:1)扭转周期与平动周期的判断:从计算书中找出所有扭转系数大于0.5的平动周期,按周期值从大到小排列。同理,将所有平动系数大于0.5的平动周期值从大到小排列;2)第一周期的判断:从列队中选出数值最大的扭转(平动)周期,查看软件的“结构整体空间振动简图”,看该周期值所对应的振型的空间振动是否为整体振动,如果其仅仅引起局部振动,则不能作为第一扭转(平动)周期,要从队列中取出下一个周期进行考察,以此类推,直到选出不仅周期值较大而且其对应的振型为结构整体振动的值即为第一扭转(平动)周期;3)周期比计算:将第一扭转周期值除以第一平动周期即可。
    2010-04-09 23:04:09

    回复 举报
    赞同0
  • hhy080503
    hhy080503 板凳
    到底哪个是对的?我都晕了。
    2010-04-09 10:21:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

泥浆护壁钻孔灌注桩的迷惑

小弟近来做了一个工程,基础为端承摩擦泥浆护壁钻孔灌注桩。在对桩基础进行设计时有人提出因泥浆护壁及施工原因须对侧摩阻力特征值进行10%`40%的折减,但规范上对此没做规定,所以非常迷惑,是否需要折减 折减多少?望高手指点迷津。多谢。

回帖成功

经验值 +10