高手请进,问〔这样的供水设计合理么〕???

发布于:2005-01-14 11:20:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人有一工程为某大厦高位水箱供水,水泵:36立方米流量,120米扬程。22千瓦,水箱净高度为113米。水泵用软启动器启动。
设计人员设计压力16公斤,管径为dn65的PPR管。普通单向阀。

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sorry222
    sorry222 沙发
    呵呵,看了半天才有眉目。
    给高位水箱供水的泵的流量一般按水箱负责区域最大时流量的1.2倍来计算,Qb=1.2 Qh ,也不知道你是怎么的来的36m3/H (咋这么大),也不知道你算的对不对。
    另外你选的PPR管是耐1.6MPa压力管材,我认为是可以的,不过10L/s的流速来用De75的管是小太多了,用De110的管流速都在2.0以上,不知道现在厂家是不是生产De125的PPR管,我查了查措施和图集都没有。