高层建筑,雨水落水管落差极大,管道内气压波动剧烈,产生很大噪音。请教各位大虾,技术上如何处理才能消除噪音?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句给高位水箱供水的泵的流量一般按水箱负责区域最大时流量的1.2倍来计算,Qb=1.2 Qh ,也不知道你是怎么的来的36m3/H (咋这么大),也不知道你算的对不对。
另外你选的PPR管是耐1.6MPa压力管材,我认为是可以的,不过10L/s的流速来用De75的管是小太多了,用De110的管流速都在2.0以上,不知道现在厂家是不是生产De125的PPR管,我查了查措施和图集都没有。