逃生楼梯照明电源一定要应急电源吗?
逃生楼梯照明电源一定要应急电源吗?
请教各位高手,大型储罐,装置的逃生楼梯的照明电源相一定要应急电源供电吗?有相关的规范标准吗?
发布于
2008-01-07 14:33:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
wjiang01
谢谢,清楚了
2008-01-08 11:29:08
来自 PC
评论
举报
lovewxh
GB 50034-2004 建筑照明设计规范
3.1 照明方式和照明种类
3.1.1 按下列要求确定照明方式:
1 工作场所通常应设置一般照明;
2 同一场所内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明;
3 对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理的场所,宜采用混合照明;
4 在一个工作场所内不应只采用局部照明。
3.1.2 按下列要求确定照明种类:
1 工作场所均应设置正常照明
2 工作场所下列情况应设置应急照明:
1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明;
2)正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明。
3 大面积场所宜设置值班照明。
4 有警戒任务的场所,应根据警戒范围的要求设置警卫照明。
5 有危及航行安全的建筑物、构筑物上,应根据航行要求设置障碍照明。
2008-01-08 09:22:08
来自 PC
评论
举报
相关推荐
wjiang01
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
563
粉丝
1
+ 关注
私信
电站工程
返回版块
5.33 万条内容 · 239 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )
