土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 逃生楼梯照明电源一定要应急电源吗?
请教各位高手,大型储罐,装置的逃生楼梯的照明电源相一定要应急电源供电吗?有相关的规范标准吗?

全部回答(2 )

  • wjiang01
    谢谢,清楚了
    2008-01-08 11:29:08 来自 PC 评论 举报
  • lovewxh
    GB 50034-2004 建筑照明设计规范
    3.1 照明方式和照明种类
    3.1.1 按下列要求确定照明方式:
    1 工作场所通常应设置一般照明;
    2 同一场所内的不同区域有不同照度要求时,应采用分区一般照明;
    3 对于部分作业面照度要求较高,只采用一般照明不合理的场所,宜采用混合照明;
    4 在一个工作场所内不应只采用局部照明。
    3.1.2 按下列要求确定照明种类:
    1 工作场所均应设置正常照明
    2 工作场所下列情况应设置应急照明:
    1)正常照明因故障熄灭后,需确保正常工作或活动继续进行的场所,应设置备用照明;
    2)正常照明因故障熄灭后,需确保人员安全疏散的出口和通道,应设置疏散照明。
    3 大面积场所宜设置值班照明。
    4 有警戒任务的场所,应根据警戒范围的要求设置警卫照明。
    5 有危及航行安全的建筑物、构筑物上,应根据航行要求设置障碍照明。
    2008-01-08 09:22:08 来自 PC 评论 举报