排烟风机的防火阀是安装在风机的入风口还是出风口出?
我没有从高规上找到,有没有人晓得在哪个高规上有说明??

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • huangwenqi
    huangwenqi 沙发
    只要是穿越防火墙。以及防火分区的风管都需要安装防火阀。不分入口出口。
    2011-04-01 16:46:01

    回复 举报
    赞同0
  • zhy741102
    zhy741102 板凳
    进出口都要装,只要穿越防火分区。
    2011-04-01 13:34:01

    回复 举报
    赞同0