发布于:2005-01-12 13:27:12
来自:暖通空调/通风排烟
[复制转发]
设计院为我公司设计的空调系统有2个风机,一个是用于回风制冷处理的主风机,另一方个是采集新风的新风机,两风机并联送风。由于新风机距离室外只有1m,采用风管与室外进风窗相连,在今年冬季,机器内用于热交换的表冷器被冻坏。其实花几千元也可修复,但明年同样还可能发生。因此,我们准备将风管拆除,停开新风机,利用风机房内的负压,主风机直接从室外风窗进新风(主风机的入口与回风口及新风窗无管道直接相连)。若风窗的面积不够,再新增2 M2的风窗。
现请教各位大师,这样做是否可以,新风最低必须达到多少才可以,是否可以用室内二氧化碳含量来衡量。
附系统的主要参数:
新风机风量 25000M3,
主风机风量 120000M3,
系统面积 3000M2
室内人员 600人
进风窗面积 3.5M2
全部回复(15 )
只看楼主 我来说两句-
botao868598666
沙发
最低新风量按房屋性能和房间里人数取.但新风量大于送风两15%.新风量不是一定量的,其有一定的取值范围.
2007-12-13 16:36:13
赞同0
-
yjig
板凳
万分感谢各位大师的鼎立相助,本人已与设计院达成共识,既增加进风窗的面积,使其达到6M2,可以满足30M3/人*小时的需求,同时也基本满足中间季节的新风需求。再次谢谢各位!
2005-01-19 09:40:19
赞同0
加载更多1.一般算法:30m3/h/人;
2.取总风量的15--30%;
3.换气次数.
回复 举报
回复 举报