土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新手请教这样的情况是否需要设消防水池?
小弟是新手,刚碰到一个这样的建筑:地下一层为车库,地上一、二层为商场,三~九层为住宅。据甲方说本市在山上有处水源(小弟刚接触这行,实情如何也不是很清楚),专门为小高层住宅直接供应生活用水。如果消防用水取自那里的水源,那还需不需要设消防水池呢?

全部回答(2 )

  • ynhyh
    1.根据规范或技术措施计算生活和消防所需水压
    2.确定你所说的山上水源的压力和储水量
    3.如果水量和水压都能满足生活和消防要求,可以不用设置消防水池
    4.如果不能满足,需要设置消防水池,确定流量和扬程后,到水泵样本上查,即可得出水泵功率
    5.流量根据高规3.0.1和7.2.2,汽车库设计规范确定
    2008-01-07 10:41:07 来自 PC 评论 举报
  • duanyu1218
    新手请教这样的情况是否需要设消防水池?
    2008-01-07 00:21:07 来自 PC 评论 举报