土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水压问题

消防水压问题

发布于:2008-01-06 21:24:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
做一个小区的室外消防,但是因为有的建筑是小高层商住楼(水量20L/S),有的是小高层住宅(水量10L/S),由于水量相差一倍,那么压力怎么确定呢?如果按20L/S选泵,那么住宅起火用水仅仅10L/S,是不是压力就很大了呢?还有,如果室外用DN100的管道,那么流速是2.3M/S沿程阻力很大,但是我想既然是环网,就应该按两个DN100的管道一起供水计算,这样阻力就小多了,到底按照什么流速计算损失呢?
请指教!谢谢

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • chuyuhui
    chuyuhui 沙发
    10L/S的楼着火时怎么保证管内是10L/S 的流量而不是20L/S的?希望有人指点!
    2008-11-07 10:42:07

    回复 举报
    赞同0
  • bbsufo
    bbsufo 板凳
    楼主太啰嗦了,肯定要用DN150的,用100的水头损失和流速太大,不符合规范,不经济。
    且用100的设了等于没设,着火时也用不上。如果只是做样子,倒可以
    2008-03-23 10:15:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层的消防电梯集水坑下面污水泵问题

高层的消防电梯集水坑为什么下面设两台污水泵,一台不行吗?依据是什么.

回帖成功

经验值 +10