土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关于钢结构厂房

关于钢结构厂房

发布于:2005-01-12 09:12:12 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现在钢结构建筑越来越多,我接触过不少设计院设计的钢结构建筑电气设计,有的做了防雷,有的只有文字说明,还有的只做了接地部分,一般情况下钢结构屋面板厚度仅为0.425-0.475,不满足规范规定的不小于0.5mm,是否能够作为接闪器呢?如果能用金属屋面作接闪器,钢柱做接地引下线,把地梁内钢筋与钢柱预埋地脚螺栓焊接好,这样是否可以了呢?怎样保证金属屋面与钢梁、钢梁与钢柱的接触良好呢?(正常情况下均为螺栓连接)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 闪电喵哥
    闪电喵哥 沙发
    1、如果能用金属屋面作接闪器,钢柱做接地引下线,把地梁内钢筋与钢柱预埋地脚螺栓焊接好,这样就可以了。屋面板100mm的搭接长度,铆钉或防水螺钉与檩条的固定等等就能保证良好接触。可查图集,有做法大样。
    2、如果不能用金属屋面作接闪器,屋面焊接或胀铆螺栓固定贴装-40x4镀锌作避雷网就行了。
    2005-01-15 01:20:15

    回复 举报
    赞同0
  • tytzj
    tytzj 板凳
    请问2楼哪里有这种产品,在金属屋面上用胶粘连固定壁雷网用方堆,其壁雷网用铜质材料,用其专有方法使铜与钢材料相连接。