土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ CT发热烧坏的原因?

CT发热烧坏的原因?

发布于:2005-01-11 23:05:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教高手们,一台6.3KV 1250KW的水轮发电机,中性点的C相电流互感器老是发热炼坏,可是没发现有定子接地现象,三相电流经实测也平衡.不知是什么原因造成的发热?CT二次没有开路,且三次均在C相烧坏.会是什么原因呢?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ykxzj
    ykxzj 沙发
    感谢各位的关注 !
    三相电流在发电机带额定负荷下在机端中心点用钳形表实测也平衡。确认CT二次没有开路,也没有发现定子接地,三相CT型号参数完全一致。
    2005-01-22 17:53:22

    回复 举报
    赞同0
  • mark.he0865
    mark.he0865 板凳
    实在没有办法的情况下,把二次侧短接.
    2005-01-22 16:11:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家帮忙看看这个电压降计算公式

u=Kx*(P1L1+P2L2+.....+PnLn)/(C*S)u为电压降百分比,Kx为需用系数,P1L1+P2L2+.....+PnLn为功率矩和,C是一个常数,和电缆是铜还是铝有关,S是电缆截面积。这是一个书上计算电压降的公式,我有一个疑问就是功率因数在这里如何体现?按说电压降是和功率因数有关的阿

回帖成功

经验值 +10