土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室外墙设计应该注意的问题(原创)

地下室外墙设计应该注意的问题(原创)

发布于:2005-01-11 16:42:11 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
地下室外墙
1荷载
地下室外墙所承受的荷载分为水平和竖向荷载。竖向荷载有上部及地下室结构的楼盖传重和自重,水平荷载有地面活载、侧向土压力、人防等效静荷载。风荷载或水平地震作用对地下室外墙平面内产生的内力较小。在实际工程设计中,竖向荷载及风荷载或地震作用产生的内力一般不起控制作用,墙体配筋主要由垂直墙面的水平荷载产生的弯矩确定,而且通常不考虑与竖向荷载组合的压弯作用,仅按墙板弯曲计算弯曲的配筋。
2静止土压力系数
有的勘察报告上有,没有就按《建筑边坡工程技术规范》第6.2.2:静止土压力宜由试验确定。当无试验条件时,对砂土可取0.34~0.45,对粘性土可取0.5~0.7。上海一般取0.5
3计算模型
我问过PKPM开发部的工程师,也看过他们的例题,都是输进去的。个人认为,是否输入侧墙,主要是担心影响地下室结构刚度,在计算时候地震力会变大,影响最后结果而已。现在SATWE里面有选项设置地下室层数,设置后,地下室的刚度放大到地上的3倍以上(上下层结构布置相同),而且设置地下室后,首层作为上部结构的嵌固端,地下室不参与地震计算。这时候,地下室侧墙输入与否,应该差别不大。所以,地下室是否输入侧墙,不是关键问题,而是是否设置成为地下室,这才是影响到程序计算结果的原因。如果不设置地下室层数,所有层都作为上部结构参与地震计算,这时候,侧墙的输入与否,就相差很大了。
4外墙开洞
.如果地下室不参与抗震计算(地下室层数在操作软件中已定义)。这时,地下室外墙按开洞设计还是按不开洞设计,差别不大,从理论上也应当没有多大影响。但此时,须保证地下室侧向刚度是一层的两倍及以上。否则地下室应参与抗震计算。假如地下室参与抗震计算。外墙设计开洞与不开洞对上部结构抗震分析,可能有不同的结果,要视工程具体情况而定,不能一概而论。a .原则上要保证上下刚度中心位置尽量一致,不发生扭转。b.要注意剪力墙地震作用的分配差距不宜过大。混凝土高层规范规定:剪力墙布置不宜过分集中,每道剪力墙承受的水平力不宜超过总水平力的4 0%。c.不应由于地下室剪力墙分布不合理,造成对上部结构的不利影响。
5构造要求 地下工程防水混凝土底板混凝土垫层应按《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于C15,厚度不应小于100 mm,在软弱土层中的厚度不应小于150mm。防水混凝土结构厚度不应小于250mm。 地下工程防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)要求不应小于50mm。并应进行裂缝宽度的计算,裂缝宽度不得大于0.2mm,并不得贯通。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • gangjinyuhunningtu
    我看关键在于地下室外墙要不要防水,如果防水,就要套专门的规范《地下工程防水技术规范》,就像六度要不要抗震计算,抗规与高规不一样,大家就高层套高规多层套抗规。
    2005-01-13 08:43:13

    回复 举报
    赞同0
  • yunfeiyu
    yunfeiyu 板凳
    你用《地下工程防水技术规范》(GB50108—2001)的要求来设计,的确
    没有错,只是现行的各种规范之间互有一定的冲突罢了。就是说,大家用
    混凝土规范来做设计,也是没有错的。比如抗震规范和高规就有一些自我
    矛盾的地方,这在所难免。
    2005-01-13 08:28:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 379 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地下室底板计算方法(桩基)

1、地基反力 a.高层桩筏宜考虑上部(恒载+活载)x15~20%作为地板反力 b.水压-底板作为地板反力2、正面一般不用考虑如对于高层就按桩筏考虑欢迎大家讨论

回帖成功

经验值 +10