土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求助净化厂房灯具选型
640平方,层高5米的净化厂房,用户要求选用嵌入式的净化灯,照度要求为400LX,求助各位大侠,该选用?*?W的净化灯,有无计算公式。

全部回答(21 )

  • shaolibo
    建议采用吸顶灯,这样成本低,因为进洁净区支架都要不锈钢的。
    2005-02-22 12:29:22 来自 PC 评论 举报
  • zzwyy
    ---------------------------------------- 灯具坐标 ----------------------------------------
    序号 编号 灯具型号 注销 X Y Z α t
    1 1-1 WYY-ZM23 1.56 1.79 5.00 0.00 0.00
    ............................
    56 1-56 WYY-ZM23 23.44 23.21 5.00 0.00 0.00

    --------------------------------------- 计算点坐标 ---------------------------------------
    序号 x y z 水平照度
    1 1.39 1.39 0.75 423
    ................
    81 23.61 23.61 0.75 423

    ---------------------------------------- 水平照度 ----------------------------------------
    照度计算点 = 81
    最小照度值 = 423(lx)
    最大照度值 = 602(lx)
    平均照度值 = 546(lx) (在500±10%范围内满足规范要求)
    照度均匀度 = 0.78 (≥0.70满足规范要求)


    -------------------------------------- 照明功率密度 --------------------------------------
    室形指数Rr=2.94 > 1 修正系数 m=1.0
    LPD1(要求值)= 19.00 (瓦/平方米)
    LPD2(实际值)= 9.77 (瓦/平方米)
    LPD2≤LPD1 照明功率密度满足规范要求


    --------------------------------------- 统一眩光值 ---------------------------------------
    纵向UGR= 16.88(≤19满足规范要求)
    横向UGR= 13.28(≤19满足规范要求)

    2005-02-19 12:43:19 来自 PC 评论 举报