求助净化厂房灯具选型
求助净化厂房灯具选型
640平方,层高5米的净化厂房,用户要求选用嵌入式的净化灯,照度要求为400LX,求助各位大侠,该选用?*?W的净化灯,有无计算公式。
发布于
2005-01-11 16:12:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(21 )
shaolibo
建议采用吸顶灯,这样成本低,因为进洁净区支架都要不锈钢的。
2005-02-22 12:29:22
来自 PC
评论
举报
zzwyy
---------------------------------------- 灯具坐标 ----------------------------------------
序号 编号 灯具型号 注销 X Y Z α t
1 1-1 WYY-ZM23 1.56 1.79 5.00 0.00 0.00
............................
56 1-56 WYY-ZM23 23.44 23.21 5.00 0.00 0.00
--------------------------------------- 计算点坐标 ---------------------------------------
序号 x y z 水平照度
1 1.39 1.39 0.75 423
................
81 23.61 23.61 0.75 423
---------------------------------------- 水平照度 ----------------------------------------
照度计算点 = 81
最小照度值 = 423(lx)
最大照度值 = 602(lx)
平均照度值 = 546(lx) (在500±10%范围内满足规范要求)
照度均匀度 = 0.78 (≥0.70满足规范要求)
-------------------------------------- 照明功率密度 --------------------------------------
室形指数Rr=2.94 > 1 修正系数 m=1.0
LPD1(要求值)= 19.00 (瓦/平方米)
LPD2(实际值)= 9.77 (瓦/平方米)
LPD2≤LPD1 照明功率密度满足规范要求
--------------------------------------- 统一眩光值 ---------------------------------------
纵向UGR= 16.88(≤19满足规范要求)
横向UGR= 13.28(≤19满足规范要求)
2005-02-19 12:43:19
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
willson
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
13
回复
21
粉丝
1
+ 关注
私信
照明工程
返回版块
14.04 万条内容 · 399 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(21 )
