土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
土木君有礼!免费低价薅不停
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
/
注册
登录
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
变压器
\
请问这张图里的变压器里的参数是??来的
请问这张图里的变压器里的参数是??来的
如图啦+3-1是什么意思啊,2.5%又是什么意思啊,2.5%是短路阻抗值来的吗???
发布于
2008-01-04 21:59:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(30 )
cjb0205
这台变压器的额定分接档是10kV,另外正分接有3个档(+3),负分接有1个档(-1),共5个档,每个档之间电压相差2.5%(即分接电压是2.5%)。
变压器的一次与二次的电压之比正比于其匝数比:U1/U2=N1/N2。
你所说的变压器二次的匝数是固定的,调分接时调整的是一次侧接入的匝数。高压电压最高的分接(一般为1档)接入的匝数最多(N1最大),所以,在同样的一次电压下,二次的电压最低。反之亦然。
根据铭牌上的一次侧和二次侧的电压,可以算出5个不同的电压比,也就是一、二次的匝数比,这样你就可以根据所需的二次电压和已知的一次电压来计算并调整开关到合适的位置。
17楼的大哥分析得太好了.!
2008-01-11 08:31:11
来自 PC
评论
举报
cjb0205
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
142
回复
284
粉丝
7
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.13 万条内容 · 367 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(30 )
