有一个十一层住宅,楼梯间照明及疏散标志由专用双电源供电,但消防审查时提出没有应急照明系统。请教各位这个应急照明系统要不要做;要做又怎么做。

全部回答(6 )

  • zhong-wei-jie

    已经设置专用双电源给楼梯间照明及疏散标志供电,应该满足消防要求。所缺的是在双电源转换期间,有一段时间没有照明,需要设置有20分钟用电量的应急灯解决。此应急灯直接接入楼梯间照明回路即可。