请问各位做框支柱时特一级轴压比是取多少?
高规是没有说特一级轴压比多少,PKPM里是按一级取0.6
但在全国民用建筑工程设计技术措施中是写特一级是取0.5
请问大家是按那个取?????

全部回答(8 )

  • 土木易水寒


    以下条文来自广东省《高规》(DBJ/ T-15-92-2021)
    2.png

    1.png

    2024-02-14 20:39:14 来自 PC 评论 举报
  • 土木易水寒

    国标《抗规》《高规》中未给出特一级柱轴压比限值,参考广东省《高规》(DBJ/ T-15-92-2021),对于框架结构,表6.4.1条中给出了特一、一级轴压比限值为0.7。对于复杂高层,第11.3.13第4款中对全框支剪力墙结构的轴压比限值给出了规定,结合第3款条文,对于8度区,框架柱和框支柱按特一级构造,因此8度区特一级框支柱轴压比限值为0.55框架柱为0.65。

    2024-02-14 20:33:14 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2083 人订阅