关于定呀压力变频水泵的问题

发布于:2005-01-11 12:40:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
水泵变频后,流量与转速成正比,扬程与转速成平方比,即流量减小,扬程降的更快,对于末端需要很大压力的系统,沿程阻力微不足道,流量降为50%或更少,扬程会不会不满足系统要求?虽然实际上不会出现这种情况,但我解释不了,望各位高手发表高论为我解忧

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • lwjlwj
    lwjlwj 沙发
    楼主朋友;
    变频调速适用于流量不稳定,变化频繁且幅度较大,经常流量明显偏小以及管路损失占总扬程比例较大的供水系统。在这种适用条件下,是可以节能的,但是不可能简单地应用于任何供水系统。象你提出的问题,如果真实存在的话,那就是选型问题了。超范围调速则难以实现节能的目的。
    2005-05-07 23:43:07

    回复 举报
    赞同0
  • sunbase
    sunbase 板凳
    变频是为了保障用户的压力和流量的要求的情况下,可节省电能的方法,同时提高系统的稳定性!可以满足的!只是在满足设定参数后,泵才会低频率运行。在不满足设定参数的时候,泵会提高运行频率。一般在50HZ满功率运行,在系统稳定后一般在30HZ左右。
    2005-05-07 22:21:07