谁来从理论上分析这个漏电保护器为什么会跳?
谁来从理论上分析这个漏电保护器为什么会跳?
理论讨论:老房子没有保护零线,只有一根火线和一根工作零线进屋。房主把家里的单相三座插座中的工作零线头和保护零线头拧一起了。有人认为漏电保护器肯定会跳,而我认为这样做即使漏电也不跳,因为根据漏电保护器的原理,这时火线中流出来的电流正好全部经中线又流回去了,哪位高手从理论上给各解释?
发布于
2008-01-04 13:17:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
yuhuoqing
这两位说得很详细,保护接地线就是为了设备漏电时让漏电开关跳闸。
2008-01-08 09:11:08
来自 PC
评论
举报
hellohello11
顶啊,别沉
2008-01-07 17:57:07
来自 PC
评论
举报