土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ 我的设计,请大家指点

我的设计,请大家指点

发布于:2008-01-03 20:58:03 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
石灰尘,设计管道流速17 m/s。共三个除尘罩,每罩流量为12000 m3/h。三个罩只能同时工作一个。90度弯头为四节,r/d=1 。45度弯头为三节,r/d=1 。如图所示。

1199365114290.GIF

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dachao2
    dachao2 沙发
    使哪个方案呢?阻力如何算?
    2008-01-04 21:07:04

    回复 举报
    赞同0
  • xuehong11
    xuehong11 板凳
    三个除尘罩不同时工作,各支管需要加插板阀的。
    2008-01-04 16:49:04

    回复 举报
    赞同0