土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 我的设计,请大家指点

我的设计,请大家指点

发布于:2008-01-03 20:41:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
石灰尘,设计管道流速17 m/s。共三个除尘罩,每罩流量为12000 m3/h。三个罩只能同时工作一个。90度弯头为四节,r/d=1 。45度弯头为三节,r/d=1 。如图所示。

1199364056112.GIF

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • dachao2
    dachao2 沙发
    后面处理设备最不利点的阻力在1300Pa左右,必须增加很大的阻力。图中是支管,它与主管相连时用90度三通以增加阻力。增加弯头或将弯头设计成3节以增加阻力。
    上面两个图的最不利点的阻力怎么算呀?
    2008-01-04 21:16:04

    回复 举报
    赞同0
  • fylzhy
    fylzhy 板凳
    管道阻力应该都不是很大的,主要看后面的处理设备,可以通过公式计算。手册上有。我以前详细计算过都是几十Pa而已。
    2008-01-04 17:03:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

大气治理

返回版块

5.1 万条内容 · 247 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

船用中央空调的安装有何要求

请问船用中央空调的安装及设备选型有何要求?

回帖成功

经验值 +10