0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
大空间智能型自动喷水灭火系统设计规范该网上的《大空间智能型自动喷水灭火系统设计规范》电子样本,实在不方便阅读。给诸位传各PDF格式的! 本规范共分13 章和 1 个附录。其主要内容有:1、总则;2、术语和符号;3、设置场所及使用条件;4、系统选型和配置;5、基本设计参数;6、系统组件;7、喷头及水炮布置;8、管道;9、供水;10、水力计算;11、控制系统的选型及组成;12、操作与控制;13、电气等 13 个部分及附录、条文说明、附图。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句5.3.12 地下、半地下建筑(室)安全出口和房间疏散门的设置应符合下列规定:
1 每个防火分区的安全出口数量应经计算确定,且不应少于2 个。当平面上有2 个或2 个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上1 个通向相邻分区的防火门作为第二安全出口,但必须有1 个直通室外的安全出口;
2 使用人数不超过30 人且建筑面积小于等于500m2 的地下、半地下建筑(室),其直通室外的金属竖向梯可作为第二安全出口;
3 房间建筑面积小于等于50m2,且经常停留人数不超过15 人时,可设置1 个疏散门;
根据上述条文,1层每个隔间100平方,其投影下的地下室也是100平方,那就要2个疏散出口了,仅仅以一个商铺内楼梯疏散肯定不行.因此,这种建筑布局有问题.
本来12层建筑物以高度来确定的地面以下深度应该就是1层地下室,做两层不是不可以,但肯定不经济.以次推断,这个所谓的地下一层可能是有一侧建筑长边直接通向室外的情况,事实上不是地下室.这样的话,就是事实上的二层临街,一层储藏.隔间建筑面积不超过2层且面积不大于300平方,可以按照商业服务网点定性.不用做喷淋.
回复 举报
回复 举报