土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 求教:三菱漏电断路器问题
为什么三菱漏电断路器(NV125-SW 、NV250-SW)接线为3相接线,而不是通常看到的其他漏电断路器接线为3相加1相零线接线?另请教漏电短路器的工作原理?谢谢!


1199357901339.jpg

全部回答(1 )

  • w2954
    以下是引用w2954在2007-12-25 19:39:01.0发表的内容:
    有人说:平衡3相电流不为0,跳脱。

    所有的电流型漏电开关的原理都是一样的,都是基于基尔霍夫节点电流定律的原理,即:

    穿过零序互感器的导体中,如果流入的电流不等于流出的电流,零序互感器感应出不为零电流,通过放大去推动脱扣机构迅速切断线路,从而防止触电发生。
    2008-01-03 21:16:03 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 353 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10