土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下室的防排烟分区因下翻梁而产生的不可协调的矛盾

地下室的防排烟分区因下翻梁而产生的不可协调的矛盾

发布于:2008-01-03 17:44:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下室按照排烟分区分别设置排烟风口,这是最常见的方式,很多设计者会在地下室注明用来划分防烟分区的挡烟垂壁,却忽略了一个问题,那就是存在的大量下翻梁,把地下室分成了若干个面积很小的迷你防烟分区,这些大梁突出顶板下500以上,似乎可以用来作为挡烟垂壁,这样就产生了第一个和防排烟知道思想违背的问题,是每个由梁分隔成的防烟分区做一个分口,还是对这些梁视而不见,自己管自己划分防烟分区。问题2,风管在大梁下穿过后,无论排烟风口是设置于风管下,还是风管侧面,都超过了500毫米这个防烟分区的下沿,使得风口不在储烟区内,这就违反了防排烟设计的强制性条文。为了解决这两个问题,我们只能采用第三种方法,将分口设置在风管的上面,勉强让风口处于储烟区的下沿口,或者在风管下以及风管和顶板建设置挡烟壁,再将其它的挡烟壁突出顶板的距离加大,从而将风口真正设置于储烟区内。这样有什么问题呢,显然,净高将变得很小,已经到了无法利用得地步。问讯了在上海建工院,华东院等多家设计院得暖通设计同仁,都对这个问题束手无策,最直接得答案就是,不去管梁,自己按照自己得思路划分防烟分区,做或者不做,不是设计得事情了。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zbx1971
    zbx1971 沙发
    不设挡烟垂壁,假想的防烟分区是不对的
    2015-06-02 10:03:02

    回复 举报
    赞同0
  • circus66
    circus66 板凳
    LZ这个的这些问题,现在解决没有呢? 求告知
    2015-02-06 09:11:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发电机房风机选择???!!急

发电机组然受空气流量142m3/min 发动机及发电机对环境的热排放167Mcal/hr,需选择一个多大的通风风机

回帖成功

经验值 +10