为什么大电机启动方式跟变压器容量有关系???
为什么大电机启动方式跟变压器容量有关系???
小弟我一直不懂电机的启动方式还怎么会跟变压器的容量有关系,说是电机功率大于变压器容量的20%时要用软启动电机,,到底大电机启动对变压器会产生什么样的影响,为什么会是这样,请各位师哥师姐帮我回答一下呀,谢谢啦
发布于
2008-01-03 16:40:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
xiayelanfengling
hellohello11 发表于 2008-1-4 13:06 原因是这样的:电动机刚起动时电流大,这个大电流流过电线,将会在电线上产生较大的电压降,从而使用户处的 …