锅炉房在最初设计的时候如果考虑预留锅炉的话,
那么设计的时候是否要将软水箱,水泵设备也同时考虑到预留的容量?
也就是说一次性把锅炉(包括预留的)需要的软化水等设备的都上全了呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • fang62131
    fang62131 沙发
    关于锅炉预留,要看几年后才能上再安装新锅炉,如果三年之内上不来,可以不予考虑。关于循环水泵我认为不应考虑预留,因为运行后很不经济,可以再安装锅炉时考虑。关于软水设备,多数是两罐在一起,一备一用,它的选用应以供热面积来定的。
    2008-01-05 10:13:05

    回复 举报
    赞同0
  • xuehong11
    xuehong11 板凳
    通常水处理设备--软水箱、软水器按最终容量设计,循环水泵可预留。