求助有关计量的问题
求助有关计量的问题
现在有一个比较棘手的问题,我厂用10KV的电压给一个外单位用户供电(由于距离比较远)380v不可能的,但此单位的用电量很小只有20KVA左右,所以在电度的计量上就出现了问题,现在的互感器都是/5或是/1的,不知有没有1/5A的这种能把电流放大的互感器?方便我们计量!谢谢!
发布于
2005-01-10 22:11:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
chen-w1977
可采用高供低计的办法,但在供用电合同中应明确计费电量为低压计量装置的电量加变压器的损耗(变损),另处还应加上10kV线路上的损耗(具体大小经双方协商后确定)。顺便说一句,原则上供电企业是不允许用户转供的,但根据实地情况供电企业没有电源点时,在征求当地供电企业的同意后方可转供。
2005-01-12 10:39:12
来自 PC
评论
举报
hys_nc
这种电流互感器应该有吧!
低压计量,线路损耗可以查资料计算呀!!变压器损耗可以查变压器的资料!那么小的变压器,损耗肯定很小的!
也有另外一种方法,参考供电局的做法,和另外一个单位协议定价就可以了!!
顺便问一句,你这样高压供电给另外一个单位,供电局会同意嘛???开了这个先列,供电公司要乱套了!!