板凳
假定电焊机功率因数为0.7~0.75,则电焊机的功率约为31kw;
2008-01-04 09:39:04
赞同0
加载更多回复 举报
假定干燥炉的功率因数为1.0,其他电机的功率因数为0.8
52+31*6+244=482kw,平均功率因数估算0.85,需要系数为0.7;
482*0.7/0.85/0.38*1.732=603A;开关整定630A;一台低压柜不合理
建议采用两条电缆进线,两台低压柜,干燥炉单给一台,其它一台;两条240电缆,两个400的上级开关。