土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 帮帮忙,计算一下

帮帮忙,计算一下

发布于:2008-01-03 13:54:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位要做一个低压柜,请问用多大的开关和电缆。负荷如下:电动机总功率52KW,电焊机500型的6台,干燥炉功率244KW,请各位大虾帮忙计算一下,最好有公式啊 。 谢谢*^_^*

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zy628
    zy628 沙发
    谢谢楼上,感谢
    2008-01-04 10:17:04

    回复 举报
    赞同0
  • 飞影道人
    飞影道人 板凳
    假定电焊机功率因数为0.7~0.75,则电焊机的功率约为31kw;
    假定干燥炉的功率因数为1.0,其他电机的功率因数为0.8
    52+31*6+244=482kw,平均功率因数估算0.85,需要系数为0.7;
    482*0.7/0.85/0.38*1.732=603A;开关整定630A;一台低压柜不合理
    建议采用两条电缆进线,两台低压柜,干燥炉单给一台,其它一台;两条240电缆,两个400的上级开关。
    2008-01-04 09:39:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多