土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 在末端风柜装平衡阀还是用同程管路比较好?

在末端风柜装平衡阀还是用同程管路比较好?

发布于:2008-01-03 11:59:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
长管路大流量冷冻水系统,在末端风柜装平衡阀还是用同程管路比较好?如何界定?

平衡阀是用比例积分动态平衡阀还是比例积分阀加动态平衡阀好??
  • hvac_wh
    hvac_wh 沙发
    末端风柜装平衡阀较好,同程管路是一种沿用已久的传统设计方法,但是不能实际解决水力失调的问题。当负荷发生变化时,管路的压差会发生变化,末端之间相互影响,还是存在末端过流或欠流的现象。
    2010-08-18 17:17:18

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 608 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于局部阻力系数的取值问题

《实用供热空调设计手册》P140表4.3-1中直流三通局部阻力系数为1.0,P807表11.8-5中相同形式的直流三通局部阻力系数为0.1。一个用于供热系统水力计算,一个用于空调系统水力计算,请教高手:同是水力计算,为何两者差异如此之大?

回帖成功