土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器的选型与安装--变频调速问答

变频器的选型与安装--变频调速问答

发布于:2008-01-03 10:47:03 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频器的选型
问题1 选择变频器时、应注意些什么?
大体上说,有以下几个方面。
  (1)变频器容量的选择 变频器说明书中,有“配用电动机容量”一栏,但并不能作为惟一依据。在许多场合,是需要另作考虑的,详见问 题3。
  (2)变频器类型的选择 目前市场上的变频器,大致可分为三类。 1)通用型变频器 通常指没有矢量控制功能的变频器, 也称简易变频器。 2)高性能变频器通常指配备矢量控制功能的变频器。 3)专用变频器专门针对某种类型的机械而设计的变频器,如水泵、风机用变频器,电梯专用变频器,起重机械专用变频器,张力控制专用变频器等。 用户应根据生产机械的具体情况进行选择。
  (3)性能价格比 这里所说的性能价格比,实际上有两个方面。 1)功能与价格之间的评估主要是在选择通用变频器或高性能变频器之间的评估。 2)品质与价格之间的评估例如,对于一些十分重要, 不允许停机的场合,即使价格贵一些,也应选择品质较好,不容易发生故障的变频器。
  (4)售后服务 一般说来,多数进口变频器的工艺水平较国产变频器好一些,故障率略低一些。但进口变频器往往具有更新换代快, 在国内的零部件不够齐全,以及代理人员流动频繁等特点。因 此,售后服务期限较长,也比较薄弱。

问题2 变频器有哪些额定数据?
  主要的额定数据有:
  (1)输入侧数据 1)额定电压我国中小容量变频器的额定电压多为380V, 三相。 2)额定频率我国为50 Hz。
  (2)输出侧数据 1)额定输出电压因为变频器的输出电压是随频率而变的,所以,其额定输出电压只能规定为输出电压中的最大值。 一般情况下,它总是和输入侧的额定电压相等。 2)额定输出电流允许长时间运行的最大电流,是用户在选择变频器容量时的主要依据。 3)额定输出容量由额定输出电压和额定输出电流的乘积决定。