设计水量60m3/h,表面负荷1.5m3/(m2.h),沉淀池可用的高程只有3.5 m。我是按斜板竖流沉淀池设计,但有效高度大约有六米,如何设计这样的沉淀池,若采用虹吸排泥是否可行?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lp0814
    lp0814 沙发
    虹吸排泥当然可以,注意液位差要1m以上吧
    2005-01-18 20:42:18

    回复 举报
    赞同0
  • lp0814
    lp0814 板凳
    若有空地,并联两座?
    2005-01-18 20:41:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多