土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 請問:我有一民宅,客聽跨度為5440*8000mm

請問:我有一民宅,客聽跨度為5440*8000mm

发布于:2008-01-02 16:25:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我家有一民宅,其中客廳面積為5440*8000mm,臥室為5170*8000的尺寸,請問在客廳、臥室的中間需要加200*400的橫樑嗎?,共6層樓,我想把橫樑改成板筋,在中間多加4根22#的鋼筋,不知可行,
我聽包工頭說,跨度超過4米的中間一定要加樑,為了好看,我隻想在客聽和臥室中央加幾根鋼筋,用12#的板筋,混泥土厚度為130mm,是否可行?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • karl_hj
    karl_hj 沙发
    这么大的跨度,板厚做150mm吧,而且看你的板支座是连续还是简支来计算配筋。
    2008-01-03 16:59:03

    回复 举报
    赞同0
  • ougaogong
    ougaogong 板凳
    你在瞎搞!你别乱来,你说的做法是绝对不行,那几根钢筋当不了梁。你的楼板本身就要那么厚的。
    给你一个参考:你就做一块板130mm厚吧,你的板底筋平行短边的要放二级钢12@125的,平行长边的小点,可以放二级钢10@150的。你的连续板处的负筋还不能少于这个数。边跨的板可以参考用8@200的。安全度我算的不算太费也不算保守。不过你千万不能少于这个了。
    2008-01-02 20:34:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。