发布于:2008-01-02 16:23:02
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
(一) 开关柜已通电运行,问以情况下能否不停电安装?(1进多出,)
1、普通高压开关柜,母线带电,出线没接电缆,现在接电缆
2、带开关出线的电缆分支箱原有备用回路出线,现接通电缆
3、不带开关出线的电缆分支箱原有备用回路出线,现接通电缆
以上是否10KV与0.4KV有别,是否与电缆头冷热缩有别,是否与是否带开关有别?
(二) 同一柜电柜,如果同一出线回路接2根三芯电缆,是否柜电柜尺寸有变动
以上是否10KV与0.4KV有别,是否与电缆头冷热缩有别,是否与是否带开关有别?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
(一) 开关柜已通电运行,问以情况下能否不停电安装?(1进多出,)
1、普通高压开关柜,母线带电,出线没接电缆,现在接电缆 (可以操作,一般开关柜都有隔离开关,隔离开关打开就可以)
2、带开关出线的电缆分支箱原有备用回路出线,现接通电缆 (不知道是不是带隔离开关,如果有的话可以(高压的不行),但要做好安全措施,用绝缘材料将带电部分隔离开,防止工人误碰带点体)
3、不带开关出线的电缆分支箱原有备用回路出线,现接通电缆 (高压的肯定不行,低压的可以做单比较危险,建议停电作业)
以上是否10KV与0.4KV有别,是否与电缆头冷热缩有别,是否与是否带开关有别?
(二) 同一柜电柜,如果同一出线回路接2根三芯电缆,是否柜电柜尺寸有变动
以上是否10KV与0.4KV有别,是否与电缆头冷热缩有别,是否与是否带开关有别?
10KV的结在同一配电柜上,我们这边是供电部门不同意的。但是如果供电部门允许的话,可以接,柜的尺寸不需要变动,跟电缆头材料没关系,如果要说跟开关有关系的话,就是开关的额定电流要满足两路出线的负荷。
0.4KV的完全可以。
回复 举报