消火栓泵75KW用70MM2的YJV线够吗???
消火栓泵75KW用70MM2的YJV线够吗???
消火栓泵末端接线消火栓泵75KW用70MM2的YJV线够吗?,用星三角启动,我个人认为考虑启动电流要用120比较好,我的答案对吗
发布于
2008-01-02 15:32:02
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
ylbyu
3x70的电缆足够了,呵呵。我刚用了。
2008-01-02 19:56:02
来自 PC
评论
举报
nokia3310
晕,照老兄的算法,如果用直接启动的电机,启动电流是额定电流的4~7倍,那要选多大的电缆啊···
启动电流时间很短,不用考虑的。如果用在非爆炸危险区域,配合160A的断路器,3x70的电缆就可以了