土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 消火栓泵75KW用70MM2的YJV线够吗???
消火栓泵末端接线消火栓泵75KW用70MM2的YJV线够吗?,用星三角启动,我个人认为考虑启动电流要用120比较好,我的答案对吗

全部回答(6 )

  • ylbyu
    3x70的电缆足够了,呵呵。我刚用了。
    2008-01-02 19:56:02 来自 PC 评论 举报
  • nokia3310
    晕,照老兄的算法,如果用直接启动的电机,启动电流是额定电流的4~7倍,那要选多大的电缆啊···
    启动电流时间很短,不用考虑的。如果用在非爆炸危险区域,配合160A的断路器,3x70的电缆就可以了
    2008-01-02 18:03:02 来自 PC 评论 举报