土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 一个关于系统水压试验的问题?

一个关于系统水压试验的问题?

发布于:2005-01-10 13:55:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
在《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》中,第39页8.6.1条的第一款说:
蒸汽、热水采暖系统应以系统顶点工作压力加0.1mpa作水压试验。。。。。。
这里为什么是系统顶点工作压力??

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lwjlwj
    lwjlwj 沙发
    区别在于《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》的规定是在系统顶点作水压试验,《通风与空调工程施工质量验收规范》的规定是在系统低点作水压试验的。个人认为:这是考虑各自不同的装置承压及运行工况而设定的,在某些方面是异曲同工。
    2006-12-05 23:14:05

    回复 举报
    赞同0
  • kfzhy65
    kfzhy65 板凳
    麻烦专家回答一下第6楼问题
    2006-12-05 14:53:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多