建筑给排水中的节水技术
摘要:随着人民生活质量的提高,对供水量和质的要求正不断扩展.同时实施水的可持续利用和保护,使水资源不受破坏,并能进入良性的水质、水量再生循环,也已成为政府和广大人民群众关注的焦点。这一切都给建筑给排水工程的设计提出了许多新的要求,供水技术先进化的步伐急待加快。本文便较为系统的探讨了建筑给排水中的节水技术,希望能唤起大家的节水意识,为建设节水型城市而努力。
关键词:节水 水量浪费 节水器具 用水习惯 水表
  近年来我国城市生活用水量呈逐年递增趋势,而水源水质却呈逐年递减趋势。这无疑给给水处理和污水处理带来沉重的负担。因此我们应充分在节水上做文章。一滴水,微不足道。但是不停地滴起来,数量就很可观了。据测定,“滴水”在1 个小时里可以集到3.6 公斤水;
  1 个月里可集到2.6 吨水。这些水量,足可以供给予一个人的生活所需。至于连续成线的小水流,每小时可集水17 公斤,每月可集水12 吨;哗哗响的“大流水”,每小时可集水670公斤,每月可集水482 吨[1]。所以,节水的潜力是很大的。特别是城市生活用水其损耗是相当惊人的,城市生活用水的用水过程绝大部分是在建筑中完成的,因此要节约城市生活用水必须挖掘节水技术在建筑给排水中的应用。
  建筑节水是一个系统工程,除应制订有关节水的法律法规、加强日常管理和宣传教育、利用价格杠杆促进节水工作外,还应采取有效的技术措施,以保证建筑节水工作全面深入的开展。
1 防止给水系统超压出流造成的"隐形"水量浪费
我们知道由于给水管网范围的扩大,输送水管的延长以及因为楼房的兴建而产生的高度差异,都会采用提高给水始端压力的方法,保障最不利供水点能够得到充足的给水,这样就会有大量的供水区域是高压给水的。因此给水配件前的静水压大于流出水头,其流量就大于额定流量。超出额定流量的那部分流量未产生正常的使用效益,是浪费的水量。由于这种水量浪费不易被人们察觉和认识,因此可称之为"隐形"水量浪费。
  有人曾在一幢楼不同类型建筑的67 个配水点做了超压出流实测分析,结果统计有 55%的螺旋升降式铸铁水龙头(以下简称"普通水龙头")和61%的陶瓷阀芯节水龙头的流量大于各自的额定流量,处于超压出流状态。两种龙头的最大出流量约为额定流量的3倍[1]。由此可见,在我国现有建筑中,给水系统的超压出流现象是普遍存在而且是比较严重的。为改变这一状况,应采取以下措施。
  1.1合理限定配水点的水压
  由于超压出流造成的"隐形"水量浪费并未引起人们的足够重视,因此在我国现行的《建筑给水排水设计规范》和"建筑给水排水设计规范 GBJ15-2000 征求意见稿"(以下简称 "征求意见稿")中虽对给水配件和入户支管的最大压力做出了一定的限制性规定[2],但这只是从防止给水配件承压过高会导致损坏的角度考虑的,并未从防止超压出流的角度考虑,因此压力要求过于宽松,对限制超压出流基本没有作用。所以,应根据建筑给水系统超压出流的实际情况,对给水系统的压力做出合理限定。
  1.2采取减压措施
  在给水系统中合理配置减压装置是将水压控制在限值要求内、减少超压出流的技术保障。
  1.2.1 减压阀
  减压阀便是一种很好的减压装置,可分为比例式(左下图)和直接动作型(右下图),前者是根据面积的比值来确定减压的比例,后者可以根据事先设定的压力减压,当用水端停止用水时,也可以控制住被减压的管内水压不升高,既能实现动减压也能实现静减压[3]。
  1.2.2 减压孔板和节流塞
  减压孔板相对于减压阀来说,系统比较简单,投资较少,管理方便。一些单位的实践表明,节水效果相当明显,如上海交通大学在学校浴室热水管道中加装孔径为5 mm 的孔板后,节水约43%。但减压孔板只能减动压,不能减静压,且下游的压力随上游压力和流而变,不够稳定。另外,减压孔板容易堵塞。可以在水质较好和供水压力较稳定的情况下采用[3]。 节流塞的作用及优缺点与减压孔板基本相同。适于在小管径及其配件中安装使用[3]。
  1.3采用节水龙头
  有试验表明,陶瓷阀芯节水龙头和普通水龙头在全开状态下,前者的出流量小于后者的出流量。即在同一压力下,节水龙头具有较好的节水效果,节水量在20%~30%之间。且在静压越高,普通水龙头出水量越大的地方,节水龙头的节水量也越大。因此,应在建筑中(尤其在水压超标的配水点)安装使用节水龙头,减少水量浪费。1999年建设部,国家经贸委国家技术监督局国家建材局联合发文《关于在住宅建设中淘汰落后产品的通知》要求在大中城市新建住宅中禁止使用螺旋升降式铸铁水嘴,积极采用符合《陶瓷片密封水嘴》和《水嘴通用技术条件标准的陶瓷片密封水嘴[4]。我们学校主楼由于建设较早厕所内的水嘴仍是普通的螺旋升降式铸铁水龙头。我们经常可以看到龙头松动和龙头难于拧紧而造成的漏水现象。其实这种水嘴还存在超压造成的"隐形"水量的大量浪费。应引起学校相关部门的关注,从长远利益出发换用新式的节水龙头,减少不必要的损失。
  2 减少热水系统的无效冷水量
  随着人民生活水平的提高和建筑功能的完善,建筑热水供应已逐渐成为建筑供水不可缺少的组成部分。据调查,各种热水供应系统,大多存在着严重的水量浪费现象,比如我们家在开启热水配水装置后,往往要放掉不少冷水后才能正常使用。这部分流失的冷水,未产生使用效益,可称为无效冷水,也就是浪费的水量。无效冷水的产生原因是多方面的,应想办法从建筑热水系统的各个环节抓起,减少无效冷水的排放。也可以有意识的将这部分收集起来用于厕所冲洗等发面。
  2.1选用支管或立管循环方式
  热水系统的循环方式直接决定了无效冷水是否存在及冷水量的相对大小。目前我国现行的《建筑给水排水设计规范》中提出了三种热水循环方式:干管循环、立管循环、支管循环;同时,允许热水供应系统较小、使用要求不高的定时供应系统,如公共浴室等可不设循环管。有调查表明:支管循环方式最节水,立管循环方式的节水量虽比支管循环少但投资回收期较短,具有较明显的经济优势。而干管循环方式无论从节水的角度还是从工程成本回收的角度看均无优势。无循环系统会产生大量的无效冷水量,不符合节水要求,同时也给人们的使用带来不便,综合上述分析并结合我国国情,新建建筑热水系统不应再采用干管循环和无循环方式,而应根据建筑物的具体情况选用支管循环或立管循环方式。
  2.2对现有无循环定时热水供应系统进行限期改造
  目前我国绝大部分公共浴室采用的是无循环定时热水供应系统,每天洗澡前要排出大量无效冷水。由于无循环系统管线较简单,故改造工程投资少,收效快,较易施行。如北方交通大学在学生浴室的热水干管上增设回水管,工程总投资约4 000 元,年节水量约960 m3,若水价以3.9 元/ m3计,每年可节约水费3 774 元,13个月即可收回投资,既可收到很好的节水效果,又可得到较好的经济效益[5]。
  2.3减少调温造成的水量浪费
  为减少调温造成的水量浪费,公共浴室应采用单管热水系统,温控装置是控制其水温的关键部件。在生活中我们可以发现现有温控装置是不够灵敏的,洗浴水忽冷忽热。因此应积极开发性能稳定、灵敏的单管水温控制设备。 目前我国建筑双管热水系统冷热水的混合方式大多采用混合龙头式和双阀门调节式,每次开启配水装置时,为获得适宜温度的水,都需反复调节。因此应逐步采用带恒温装置的冷热水混合龙头快速得到符合温度要求的热水,减少由于调温时间过长造成的水量浪费。
 

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ym9678
    ym9678 沙发
    顶一下。顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
    2010-07-10 09:20:10

    回复 举报
    赞同0
  • yichenglin156
    yichenglin156 板凳
    谢谢楼主~~~正需要用这方面的资料,呵呵,要是转化成文本再下载就好了。
    2010-07-08 09:59:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1292 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建筑用UPVC排水管与镀锌钢管怎么连接?

RT

回帖成功

经验值 +10