1。这个地下室的风道要不要设送风口,上面的住宅设了,风道跟到了地下室。还有就是这种做了分割的 地下室要不要做机械排烟了?
2。这个地下室要不要采暖

1199252874967.jpg


1199252875018.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • toplhc
    toplhc 沙发


    这要看这些仓库的性质,如果不是经常有人停留且存放的不是可燃物,仓库可以不做排烟
    2008-01-02 14:20:02

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳


    这是合用前室+防烟楼梯间,消防电梯不下地下室,地下室不用设送风口。