发布于:2005-01-10 11:40:10
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
本人接触一个项目,系统采用两台变压器(10/0.4kv)从业主高压配电室引来两路进线,经变压器变为400 v供一厂房内设备用电,同时在低压段母线上接有一发电机(出线电压400v),该发电机在母线下侧与市电并网运行,机房内设备优先采用发电机电量,当发电机所发电量富裕时,多余电量通过变压器转变为10kv高压供业主方的其他设备负荷用电。因与供电局协议该自备发电机不得将电送到业主系统以外的市网中,故在业主高压配电室设有防反送电装置。请教各位专家!机房变压器同时既升压又降压,如何设置保护?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句变压器稍有点问题,正常讲,升压变压器与降压变压器是有点不同的,但在你这里影响不大。
我没有类似的案例资料。
回复 举报
回复 举报