土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 储液罐如何连接??
一个15P储液罐分出了4个头,在右面一个带角阀φ16的接口,左面一个φ16接口用铜管堵死,
中间一个φ6的连接口带铜帽,中间偏下一个应该是φ10堵丝,
φ16的应该是进出接口,可中间那2个φ6和φ10的接口我不太清楚,跪求高手指点

全部回答(7 )

  • zx45851992
    2个16的 是进和出``10MM那个是接安全阀的````
    2008-06-26 14:45:26 来自 PC 评论 举报
  • dujunyang
    Dg6mm的应该接压力表或者压力控制器,Dg10mm的是易熔塞,冷凝温度,冷凝压力高时融化,保护制冷设备
    2008-01-28 10:13:28 来自 PC 评论 举报