土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 温度探头是设在板换二次侧的进水口上还是出水口?

温度探头是设在板换二次侧的进水口上还是出水口?

发布于:2008-01-01 22:17:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
小弟一直是做采暖和生活热水的,现遇到一个泳池项目,泳池150m3,初次加热用锅炉加热,泳池恒温有专门的设备。电锅炉功率160kW(只有那么大的配电容量),我的设计是将温度探头设在板换二次侧的出口,而且出口温度可以自己设定;但甲方要求将温度探头设在板换二次侧的进口,也就是泳池的回水管上。
业主的意思是把温度探头设在板换二次侧,根据泳池的回水温度来判断锅炉的启停,泳池回水口在泳池的底部,供水口在泳池的上部。例如温度设定28度,当泳池回水到28度时,电锅炉就停止加热。但这样存在一个问题就是泳池在循环加热的过程中泳池的水是会分层的,底部28度不代表泳池的温度是28度,表面的水温无法确定。
如果按我的设计就是板换二次侧恒温出水,这样加热的时间可能会长一点。

请教前辈:哪种方法比较好?

  • minyan11
    minyan11 沙发
    "温度探头设在板换二次侧"的方案好,关于分层,不太明显,因为水是流动的。
    你的方案运行能耗高,但水温稳定,不过业主的方案通过制度管理和操作是能保证水温舒适度的。

    以上仅仅是分析,不管是那种方案,通过严谨的设计都会达到最终目的,但是,我们做设计的,要站在用户角度考虑,施工成本,运行成本,效果都要考虑。

    最好发个图纸,大家参谋!
    2008-01-02 12:01:02

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 549 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于设备师专业考试 想要模拟题的进来顶!

最近正在复习准备专业课考试,感觉资料太少了,有感觉资料太多了。一本建工版的教材,看一遍晕乎乎的,没什么效果。再就是一大摞的规范,看着就眼晕,别说认真阅读了!我个人感觉,如果有个模拟题之类的最好。有人说模拟题容易引人误入歧途。其实,有本模拟题最起码可以引导咱们怎么查阅资料和规范,因为平时做设计时不一定面面俱到,也不是什么东西都去查规范。比如,做民用建筑的,可能多少年都不去看工业的规范条文。我就在想,如果有本比较好的模拟题,平时的时候练习的多了,考试时才能以最快的速度找到准确的答案,不知道大家的想法如何?