土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器二次侧线路敷设的问题

电流互感器二次侧线路敷设的问题

发布于:2005-01-09 23:28:09 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如果需要计量并在多处进行电流显示,电流互感器二次出线可能是这样:

从A处到B处再到C处,最后返回A处形成闭合回路,这就出现一个问题,
比如AB段,只有单根输送电流的导线,如果遇到需要穿钢管的情况怎么办?

大家遇到过这个问题吗?是改变接线方式以形成“回路”,还是穿“分割磁路”的钢管?(这个只是听说过,从来没用过)

而且改变接线很有可能造成二次负载超额定值呀!

请指教!
  • nlb
    nlb 沙发
    一般不采取你的做法,到各仪表的线路都是往返接到CT安装处的端子板上。
    关于CT二次超负荷问题,可选二次电流为1A或0.5A的CT及电流表。
    2005-01-10 20:21:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于变压器

哥哥姐姐们,两台变压器的零线可以连接在一起吗?

回帖成功

经验值 +10