土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 强弱电插座的安装距离

强弱电插座的安装距离

发布于:2005-01-09 22:53:09 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
各位同行:我记得220V普通电源插座与电视、电话、网络插座的布置有一定的距离,好象是100mm(抗干扰问题),但我现在找不到依据,各位同行能告知吗?谢谢

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • huiming1975
    huiming1975 沙发
    GB/T50312-2000.8
    对绞电缆与电力线最小净距 表5.1.1-1
    单位 最小净距(mm)
    范围 380V
    <2kV·A 380V
    2.5~5kV·A 380V
    >5kV·A
    条件
    对绞电缆与电力电缆平行敷设 130 300 600
    有一方在接地的金属槽道或钢管 70 150 300
    双方均在接地的金属槽道或钢管中 注 80 150
    注:
    双方都在接地的金属槽道或钢管中,且平行长度小于10m时,最小间距可为10mm。表中对绞电缆如采用屏蔽电缆时,最小净距可适当减小,并符合设计要求。
    2005-01-10 22:20:10

    回复 举报
    赞同0
  • huiming1975
    huiming1975 板凳
    离开500mm,施工实际中不是很现实.请问五楼:图集号是多少呢
    2005-01-10 22:05:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 432 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层住宅公共楼梯间内灯具该不该设声控开关?

民规:11.9.1.9 公寓的楼梯灯应与楼层层数显示结合,公用照明灯可在管理室集中控制。高层住宅楼梯灯如选用定时开关时,应有限流功能并在事故情况下强制转换至点亮状态。

回帖成功