土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 低压避雷器分类及阀型避雷器工作原理

低压避雷器分类及阀型避雷器工作原理

发布于:2007-12-31 15:57:31 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
电压开关型:无浪涌出现时,SPD呈高阻状态;当冲击电压达到一定值时(即达到火花放电电压),SPD的电阻突然下降变为低阻值。常用的元件有放电间隙、气体放电管、开关型SPD(闸流管)和三端双向可控硅元件作为这类SPD的组件。开关型SPD具有大通流容量(标称放电电流和最大放电电流)的特点,特别适用于易遭受直接雷击部位的雷电过电压保护(及LPZ0A区)。

电压限压型:当没有浪涌出现时,SPD呈高阻状态,随着冲击电流及电压的逐步提高,SPD的电阻持续下降。常用的非线性元件有压敏电阻、瞬态抑制二极管做为这类SPD的组件。一般用于室内。

组合型SPD:由开关型和限压型元件混合试用,随着施加的冲击电压特性不同,SPD有时会呈现开关型SPD特性,有时会呈现钳压型SPD特性,有时同时出现两种特性。



查看全文 http://www.tj-spd.cn/fanglei/02/168.html
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 231 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电源避雷器安装原则

防雷工程当中,电源避雷器的安装位置和选型存在很多争议,笔者就这些年的工作经验和防雷理论结合在一起,阐述一下自己的一些观点:B级避雷器(安装于LPZ0A区)1、安装原则 理论上一级避雷器(B级)应尽量安装在总进线空开前端,如果安装不方便,也可安装在空开后端。但是,如果进线前端有双电源切换装置时,必须安装在双电源切换装置的前端,从而使切换装置得到保护(现在的双电源切换装置多为机械型和电子控制型、有的还有232和485控制装置和24伏消防电源,雷电流一旦通过,极易发生损坏)。理由是,空开(断路器)的动作时间远远大于避雷器的动作时间,一旦有雷电流(过电压)通过,避雷器会在断路器动作之前提前动作,把过电流泄放掉,从而保护电路及其后端的用电设备。

回帖成功

经验值 +10