关于“散热器连接方式修正系数”,一个比较棘手的问题,请大家发表看法。这个问题是----“散热器连接方式修正系数”在无论什么连接方式情况之下,是否都将大于或等于1.00?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
hzfy66
沙发
其实原因是因为你系统比较小,规范要求开式膨胀水箱的安装高度是水箱中的最低水位要高于系统最高点1M以上,要根据项目实际情况调整高度,你那系统那么小,选那么大的水泵扬程,导致定压点压力升高,肯定会溢的,你膨胀水箱选的时候富裕不知道够不够...而且水泵的气蚀余量也要考虑...实际情况没有你理想的那么好...要不你提高膨胀水箱要不你换小点的泵,当然你可以加阀增大阻力,但是水泵气蚀会很厉害...
2009-11-25 16:21:25
赞同0
-
bowyorzhui
板凳
我印象中气蚀余量的意思和水泵的安装位置有关啊,不会与其他东西有那麽多关系,与系统参数关系不大吧?你这个问题我考虑好长时间,从水压图上看,感觉是循环水泵扬程过大!
2005-01-19 20:46:19
赞同0