土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 膨胀水箱的安装高度?

膨胀水箱的安装高度?

发布于:2005-01-09 20:50:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
手册和规范对膨胀水箱的安装高度一般都只说要高出系统最高点即可.
可这次,本人在工程中遇到这样一个问题:在一个空调系统,用膨胀水箱定压,制冷站与空调用户在同一房间,膨胀水箱高出系统最高点1米,即距地3.5米(用户系统最高点为2.5米),定压点在循环水泵入口.可在运行中发现,循环水泵一启动,水箱就溢水,后发现,循环水泵入口压力为0.05MPa,这才知道水箱溢水的原因.
看来膨胀水箱的安装高度只满足这一条规定还不行.
现在弥补的办法除了增加水箱高度和加补水泵,或截流循环水泵入口压力外还有什么办法?因为上面的方法都很难作到.

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • hzfy66
    hzfy66 沙发
    其实原因是因为你系统比较小,规范要求开式膨胀水箱的安装高度是水箱中的最低水位要高于系统最高点1M以上,要根据项目实际情况调整高度,你那系统那么小,选那么大的水泵扬程,导致定压点压力升高,肯定会溢的,你膨胀水箱选的时候富裕不知道够不够...而且水泵的气蚀余量也要考虑...实际情况没有你理想的那么好...要不你提高膨胀水箱要不你换小点的泵,当然你可以加阀增大阻力,但是水泵气蚀会很厉害...
    2009-11-25 16:21:25

    回复 举报
    赞同0
  • bowyorzhui
    bowyorzhui 板凳
    我印象中气蚀余量的意思和水泵的安装位置有关啊,不会与其他东西有那麽多关系,与系统参数关系不大吧?你这个问题我考虑好长时间,从水压图上看,感觉是循环水泵扬程过大!
    2005-01-19 20:46:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于“散热器连接方式修正系数”,比较专业噢!

关于“散热器连接方式修正系数”,一个比较棘手的问题,请大家发表看法。这个问题是----“散热器连接方式修正系数”在无论什么连接方式情况之下,是否都将大于或等于1.00?

回帖成功

经验值 +10