土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 大家有没有做过100m左右长的排水横管啊?

大家有没有做过100m左右长的排水横管啊?

发布于:2007-12-31 10:56:31 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近在做一个项目,地下室超级大,有两个卫生间距最近的地下室外墙都在差不多100m远,现在我都不知道到底是用100m左右的排水横管好还是在地下室做集水井再排出好,100m的话实在是太长了,坡度蛮大,建筑也不太接受,自己心理也有点不安,而用集水井的话万一潜水泵不行,那也要出事,还请大家给点意见啊!!多谢!!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • huhu8107
    huhu8107 沙发
    能不能贴个图看看,这样好说!
    2008-01-01 12:01:01

    回复 举报
    赞同0
  • lesehan
    lesehan 板凳
    能直接排出最好直接排出,200的排出管的最小坡度0.003,100米降300,不知道建筑专业同意吗?再有地下室顶的管道如果多,排出管不太好布置。设集水坑也可以,但容积和排水泵要选择合适。
    2007-12-31 21:37:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。